به نظر من مرتبط ميشه به ميزان باري كه قرار است روي استوريج قرار بگيرد به هر حال فاصله ريل كارگذاري شده با تير خيلي كم است و اگر شكم دادن احتمالي تير براي دستگاه مشكل ساز مي شود ميتونيد استوريج را از طرفين كه به ديوار متصل شده است يكي دو اينچي بالاتر ببريد و در صورت نياز تيرها را دوبل كنيد
2021-11-10 21:51:00
سلام ، این مشکل در مورد نصب درب بازکن خیلی رایج هست و خدا را شکر برای ساختمان شما مربوط به تیر اصلی ساختمان نیست. در حالت کلی اگر محل notching در یک سوم وسط نباشد و عمق آنهم بیشتر از ۱/۶ ارتفاع تیر نباشد ، لازم نیست کاری انجام دهید . اگر این دو شرط را ندارد می توانید از پلیت تقویتی فلزی قسمت بالای ناچ استفاده کنید .
2021-11-10 23:30:00
سلام . ممنون از راهنمایی تون. در استوریج مقداری وسایل داشتم که طبیعتا بار بر روی تیرها اعمال میکنند. فاصله هم کم هستش
2021-11-11 06:13:00
سلام ، ممنون از راهنمایی تون. قسمت برش در وسط تیرهاست و عمقش هم ۱/۶ ارتفاع تیر هست. هردو شرط رو داره.
2021-11-11 06:15:00