من ترموستات رو روي مد هيت گذاشتم ولي از زير هيت پمپ اب چكه ميكنه ايا اين نرمال هست، يا ايراد داره؟ ? ممنون

2021-10-04 09:40:00 Canada تعمیرات‌خانه #ترم
12 Reply

آنجا آبی وجود ندارد ، حتمأ یک مورد موقت است و آب از قبل جایی بوده حالا شما متوجه شدید . در صورتی که برفک زده شده باشد آن موقع ایرادی هست و باید تعمیر بشه.


2021-10-04 10:37:00

ممنون از پاسختون


2021-10-04 10:54:00

در مود هیت،دستگاه برعکس کار میکند،یعنی دستگاه بیرون سرما تولید میکند پس کاندنس هم میکند و طبیعی است،اگر در مینی اسپلیت ها ترموپمپ رو چک کنید زیر دستگاه بیرون به همین منظور سوراخ است


2021-10-04 19:03:00

خود‌ دستگاه که آبی ندارد، تصور من این است که این مقدار کاندنس کم باید با سویتچ شدن به defrost mode تبخیر بشه البته با کمک فن دستگاه. اگر قرار بشه از دستگاه آب چکه بشه که در زمستان سرد اطراف دستگاه پر میشه یخ بستن.


2021-10-04 19:50:00

درست میفرمایید ولی در دمای زیر صفر ،رطوبت هوا بسیار کم است و کاندنس نداریم،البته این بحث مهندسی است و بنده جسارت وارد شدن به ان را ندارم


2021-10-04 20:31:00

با اجازه چند موردی رو میخواستم اضافه کنم به عرایض شما و آقای قنادیان: مشکل پیش آمده به احتمال فراوان به این دلیله که در این فصل کماکان هوای بیرون میتونه رطوبت بالایی داشته باشه و از اینجهت که دمای سطح کندانسور که در حالت هیتینگ هست کمتر از نقطه‌ی شبنم (dew point) میشه، condensate یا آب حاصل از میعان ممکنه روی فینها یا سایر سطوح سرد جمع شوند و این مشکل رو ایجاد کنند! از جمله دلایلی که ممکنه شاهد این مشکل در فصول سرد تر نباشیم میتونه این باشه که، علی رغم وجود رطوبت در هوای سرد زمستانی، با توجه به پایین بودن دمای هوا، نقطه‌ی شبنم اغلب کمتر از دمای سطح کندانسور میشه (البته در محدوده دمایی مجاز که از هیت پمپ همچنان برای گرمایش استفاده میشه، یادمون باشه که سیستم کنترل هیت پمپ رو از یه دمایی پایین تر از مدار خارج میکنه بدلایلی که قبلا مبسوط بحث شده و برای گرمایش سیستم کمکی رو بالا میاره). پس چنانچه در زمستان شاهد این مساله در سیستمهای صنعتی و نه خانگی باشیم به احتمال زیاد بر میگرده به سیستم دیفراست. از این فرصت استفاده میکنم و به یه مورد دیگه هم اشاره میکنم که برعکس تصور عمومی، هوای بیرون در زمستان همچنان از رطوبت بالایی برخورداره! دلیل خشک بودن هوای داخل کنزل و نیاز به استفاده از دستگاه های رطوبت زن اینه که غالبا رطوبت هوا از مکانیزمهای مختلفی حذف میشه (مثلا سرد کردن که توضیحش اینجا از حوصله‌ی جمع خارجه) اما از دیگر مواردی که منجر به حذف رطوبت از هوا میشه گرم کردن هواست! و از اونجاییکه اختلاف دمای بیرون و داخل در زمستان گاهی به بیشتر از۴۴ درجه سانتیگراد میرسه، میزان رطوبت گیری از هوای بیرون توسط هیتر یا فرنس در زمستان به مراتب بیشتر از کولر یا کویل خنک کننده در تابستان است(در کویلها ما هوا رو از ماکزیمم ۳۰ درجه میاریم حول و حوش ۱۴ درجه) و این باعث میشه که در زمستان نیاز به رطوبت زنی داشته باشیم. البته بحث از رطوبت در زمستان و تابستان بسیار گسترده تر و از حوصله‌ی این گروه خارجه ولی کلیت مطلبی که بنده عرض کردم برای موارد تهویه‌ی خانگی میتونین درست درنظر بگیرید! بحث بیشتر و جدی تر رو در خصوصی میتونم با دوستان علاقمند داشته باشم


2021-10-05 12:42:00

خیلی متشکر جناب آزاد از توضیحات شما ، نکات مهم این مسئله مشخص شد. باز ممنون


2021-10-05 14:08:00

جناب آزاد، خوشحال میشیم اگر نظرات تخصصیتونو رو هم اینجا در اختیار عموم قرار بدید☘️


2021-10-05 14:24:00

مطلب بسیار خوبی بود. البته مساله هموطن ما فکر کنم خروج اب اضافی بارون بود. چون فقط سوال رو مطرح کرد و بقیه دوستان هم با حوصله راهکار میدن و ایشون دیگه حال نداره بگه بعد از بند اومدن بارون مشکل چکه کردن تموم شد.


2021-10-05 17:53:00

کاملا درسته?، البته بنده عرایضم در تکمیل مواردی بود که شما و آقای قنادیان فرمودین


2021-10-05 17:55:00

حتما آقا فرشاد اگر توضیح بیشتری لازم شد در خدمت هستم.


2021-10-05 17:58:00

سپاسگزارم مثل همیشه از مطالب خوبتون☘️


2021-10-05 19:06:00