با جناب آقاي قناديان، گرامي آيا معمولا روي بتن سقف كلد روم، ممبرين براي جلوگيري از تماس آب با بتن سقف اجرا مي شود.؟ ممنون ميشم ، مصالح و توالي اجراي آنها را بر روي بتن سقف كلد روم ، بفرماييد جزيياتي كه معمولا اجرا مي شود ممنون

2021-09-15 20:57:00 Canada تعمیرات‌خانه #
4 Reply

روی بتن کاری نمیکنند، آببندی را قبل از ریختن بتن باید انجام داد. البته منظور فقط سقف بود.


2021-09-15 22:10:00

ممنون


2021-09-16 11:35:00

سلام جناب آقاي قناديان سنگ فرش را برداشتيم و محل نفوذ آب به داخل كلد روم را پيدا كرديم و سيل كرديم ( اتصال بتن سقف با ديوار قائم) . حالا براي اطمينان بيشتر ، سقف كلد روم را با مصالحي قير مانند پوشانده ايم. حالا مي خواهيم سنگ فرش را انجام دهيم ولي شايد دانه هاي تيز ماسه (ماسه زير سنگ فرش) لايه قير اندود را سوراخ و خراب كند. پيشنهادي مي توانيد بفرماييد كه روي اين لايه قيري بيندازيم ؟ مثلا يك لايه خاك رس و يا استفاده از لايه ناتراوايي كه زير شينگل هاي سقف مي گذارند يا …… ؟


2021-09-27 21:06:00

خیلی هم عالی، بتن بریزید ، چیزی که در این موارد من دیدم گذاشتند و با بتن هم مناسبت دارد rigid foam هستش. البته مجبور نیست کلفت باشد مثلا یک اینچ هم کافیه. هم آبندی بیشتری به سقف میدهد و هم محافظت. راه حل دیگه میتونه رول های ice and shield هستش که روف کارها بکار میبرند. اما من اینسولیشن را ترجیع میدم چون اجازه انقباض و انبساط را میدهد. اگر اینتر لاکینگ بکنید احتمال رطوبت در آینده همچنان هست.


2021-09-27 21:17:00